Электрик на все 220 вольт.., кхм, простите, процентов. :)

Свернуть
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

    #31
    Сообщение от рассада томатов Посмотреть сообщение
    если тщательно соскрести с них "20000",то может прокатить
    Видимо слишком тонкий юмор

    Комментарий


      #32
      Сообщение от рассада томатов Посмотреть сообщение
      не знаю,что такое контуры. а вот в ноябре мне электрик сверлил в стенах дорожки,чтобы всунуть туда провод,потому что в двух комнатах розетки не работали,потом,на кухню какой-то отдельный провод так же делал. потом сам все замазал,но гору пыли с пола оставил мне. когда сверлил,пыли было много. за все это сверление=розетка-коробка отдавала по 1 тыс.тенге за 1 розетку. Итого 5 розеток и коробка=6 тыс.тенге. может,это были и не контуры?...контуры же дорогие.
      Не знаю как сейчас, но кабель ВВГ 3х2,5, а лучше 3х3, стоит в рознице не меньше 300-400 тг/метр. Работа, в зависимости от сложности, примерно 500-1000 тг/метр. Протянуть от щитка в подъезде до плиты на кухне, с учетом переходов через капитальные стены и обхода дверных проемов в наших квартирах - это 30-40 метров в среднем. Еще попутно вылезает куча материалов (всякие метизы, дин рейка, автоматы, розетки, шпатлевка и пр.), которые не учитывались сразу. Плюс к этому еще ремонт потом, вы же не оставите просто замазанные борозды в стене... Короче, если по-уму, то набегает неожиданная сумма))
      Последний раз редактировалось Leo*; 08-12-2016, 08:20 AM.

      Комментарий


        #33
        Сообщение от АПАЧИ Посмотреть сообщение
        А вы 20000 ные купюры подделывать случайно не умеете? Мне очень надо))
        И еще о калькуляции

        Комментарий


          #34
          Сообщение от Leo* Посмотреть сообщение
          Не знаю как сейчас, но кабель ВВГ 3х2,5, а лучше 3х4
          Поправил.

          Комментарий


            #35
            Сообщение от Jokes Посмотреть сообщение
            Поправил.
            Виноват, прошу прощения. Давно этой темой не интересовался.

            Комментарий


              #36
              ну просто по квартире медного сечение 2.5 вполне хватит, особенно если садить на несколько автоматов. А разве сейчас запрещены нагрузочные автоматы на 25А, не говоря уже о вводных?
              Указую господам говорить токмо словами, а не по писанному, дабы дурь каждого всем видна была. (С) Петр I

              Комментарий


                #37
                Сообщение от Jeyme Посмотреть сообщение
                А разве сейчас запрещены нагрузочные автоматы на 25А, не говоря уже о вводных?
                Если вопрос ко мне, то честно скажу, что не знаю.
                Тут, скорее, вопрос здравого смысла. Ведь загрубляя на входе мы перекладываем риск пробоя на внутреннюю разводку. Мы же не знаем отчего увеличилась нагрузка. Может быть там пяток сварочных аппаратов на гроздьях тройников от одной розетки запитано))

                Комментарий


                  #38
                  Медной проводки 2.5 хватает для квартиры как раз(допустимый ток 25А). Ну а насчет автоматов надо посмотреть какая проводка, а то мб она там 2.5 алюминька, а вы для того, чтобы не выбивал автомат замените 16Амперный на 25Амперный и при не выбитом автомате начнет гореть проводка.
                  Апачи на сколько у вас сейчас то автомат, который выбивает? 16 или 25? и их много или он там стоит один одинешенек?
                  Указую господам говорить токмо словами, а не по писанному, дабы дурь каждого всем видна была. (С) Петр I

                  Комментарий


                    #39
                    Сообщение от Jeyme Посмотреть сообщение
                    Медной проводки 2.5 хватает для квартиры как раз(допустимый ток 25А). Ну а насчет автоматов надо посмотреть какая проводка, а то мб она там 2.5 алюминька, а вы для того, чтобы не выбивал автомат замените 16Амперный на 25Амперный и при не выбитом автомате начнет гореть проводка.
                    Апачи на сколько у вас сейчас то автомат, который выбивает? 16 или 25? и их много или он там стоит один одинешенек?
                    Ну хорошо, тогда немного теории/истории.
                    Как известно, подавляющее большинство жилого фонда было построена еще при советах. А тогда делали так: в подвал подъезда заводилось три фазы, которые, с точки зрения балансировки фазных нагрузок распределялись на три равные группы квартир. Потребители (приборы) тогда были примитивные, активные , линейные. Нагрузка была, можно считать симметричная, токи в фазных проводах компенсировали друг друга и ток в нулевом проводе был сравнительно небольшим. Поэтому, из экономии, нулевой провод делали тоньше фазных.
                    Сейчас ситуация изменилась. Социальное расслоение дало ситуацию, когда в одной квартире у старушки две лампочки с лучиной, а в другой теплые электрические полы, джакузи, три кондиционера и прочее электрическое барахло. Кроме того, большинство современных БП импульсные, что искажает форму тока в сети. Нагрузка в домах перестала быть симметричной. Чтобы хоть как-то ровнять ситуацию автоматы на квартиры должны быть одинокого номинала. Правда, почему-то разрешено ставить несколько автоматов, что противоречит логике, ну да ладно.
                    Итак, межфазная разбалансировка приводит к тому, что ток в нулевом проводе становится много больше расчетного, что в конечном счете ведет к отгоранию нуля.
                    Когда это случается, то реже в трех, но чаше в двух фазных проводах в подъезде возникает 380. В квартирах прощально ярко вспыхивают лампочки, горят компрессоры холодильников, телевизоры и вообще, большая часть того, что воткнуто в розетку.
                    Заклятые соседи, до этого тихо ненавидящие друг друга, объединяются и пишут индивидуальные и коллективные претензии в РЭК. Тем, естественно, тянуть мазу за все никак не улыбается и с целью найти крайнего собирается комиссия, которая отправляется в подъезд искать виновного. Когда обнаружат, что у всех 16А автоматы, а у вас 25, то кого назначат виновным?

                    Комментарий


                      #40
                      На квартиру с электроплитами обычно ставились три автомата по 16: один на плиту, другие пополам на точки подключения в квартире.
                      Автомат на 16А будет держать нагрузку примерно 3 кВт (220*16*0,85 = 2,99 кВт), отрубится скорей всего в диапозоне + 5-10%. Для квартиры более чем достаточно.
                      А вот если у нее колхоз в виде замены пробок (защиты за счет плавких вставок) на один автомат 16А, то 3 кВт может и не хватить.
                      Последний раз редактировалось Jokes; 08-12-2016, 11:26 AM.

                      Комментарий


                        #41
                        Сообщение от Leo* Посмотреть сообщение
                        Ну хорошо, тогда немного теории/истории.
                        Как известно, подавляющее большинство жилого фонда было построена еще при советах. А тогда делали так: в подвал подъезда заводилось три фазы, которые, с точки зрения балансировки фазных нагрузок распределялись на три равные группы квартир. Потребители (приборы) тогда были примитивные, активные , линейные. Нагрузка была, можно считать симметричная, токи в фазных проводах компенсировали друг друга и ток в нулевом проводе был сравнительно небольшим. Поэтому, из экономии, нулевой провод делали тоньше фазных.
                        Сейчас ситуация изменилась. Социальное расслоение дало ситуацию, когда в одной квартире у старушки две лампочки с лучиной, а в другой теплые электрические полы, джакузи, три кондиционера и прочее электрическое барахло. Кроме того, большинство современных БП импульсные, что искажает форму тока в сети. Нагрузка в домах перестала быть симметричной. Чтобы хоть как-то ровнять ситуацию автоматы на квартиры должны быть одинокого номинала. Правда, почему-то разрешено ставить несколько автоматов, что противоречит логике, ну да ладно.
                        Итак, межфазная разбалансировка приводит к тому, что ток в нулевом проводе становится много больше расчетного, что в конечном счете ведет к отгоранию нуля.
                        Когда это случается, то реже в трех, но чаше в двух фазных проводах в подъезде возникает 380. В квартирах прощально ярко вспыхивают лампочки, горят компрессоры холодильников, телевизоры и вообще, большая часть того, что воткнуто в розетку.
                        Заклятые соседи, до этого тихо ненавидящие друг друга, объединяются и пишут индивидуальные и коллективные претензии в РЭК. Тем, естественно, тянуть мазу за все никак не улыбается и с целью найти крайнего собирается комиссия, которая отправляется в подъезд искать виновного. Когда обнаружат, что у всех 16А автоматы, а у вас 25, то кого назначат виновным?
                        хорошо написано))))

                        Комментарий


                          #42
                          Сообщение от Leo* Посмотреть сообщение
                          Ну хорошо, тогда немного теории/истории.
                          ....Когда обнаружат, что у всех 16А автоматы, а у вас 25, то кого назначат виновным?
                          Эмм ну во первых тот у кого автомат 25 совсем не обязательно виновен в чем-то, а точнее и вовсе не обязательно виновен в отгорании нуля, а во вторых я и не советовал ставить именно 25 вместо 16, а как раз таки и написал, что тут надо смотреть еще и на проводку. Зачастую 25 ставить даже вредно из-за слабой проводки. Я то написал, что медного кабеля сечением 2.5 хватает для обычной квартиры, т.к. у него нормальный допустимый ток(25А в норм условиях у простого кабеля) и может выдержать нормальную для обычной квартиры мощность. Тобишь при прокладке оного кабеля и автоматах на 16 все будет чики-пуки. Видимо подумали, что если кабель выдерживает 25А, то я советую и ставить обязательно 25А?
                          Но даже при автомате на 25А фиг они повесят отгорание 0 или пробой вводного домового кабеля только лишь на наличие 25а автомата.
                          Указую господам говорить токмо словами, а не по писанному, дабы дурь каждого всем видна была. (С) Петр I

                          Комментарий


                            #43
                            Сообщение от Jeyme Посмотреть сообщение
                            Но даже при автомате на 25А фиг они повесят отгорание 0 или пробой вводного домового кабеля только лишь на наличие 25а автомата.
                            а я и не сказал,что точно повесят. Но самовольное превышение номинала по отношению к остальным квартирам могут запросто квалифицировать как самоуправство и, как минимум, отказать в компенсации.
                            Понятно, что все это формально и истинный виновник может быть совсем другой. Но когда речь идет о том, чтобы кому-то раскошелиться, то виновных назначать будут стараться любыми способами.

                            Комментарий


                              #44
                              Сообщение от Leo* Посмотреть сообщение
                              а я и не сказал,что точно повесят. Но самовольное превышение номинала по отношению к остальным квартирам могут запросто квалифицировать как самоуправство и, как минимум, отказать в компенсации.
                              Понятно, что все это формально и истинный виновник может быть совсем другой. Но когда речь идет о том, чтобы кому-то раскошелиться, то виновных назначать будут стараться любыми способами.
                              на практике все и всем выплачивает КСК так как именно оно по Закону О жилищных отношениях несет отвественность за состояние внуттридомовых инженерных коммуникаций. а если нет КСК то никто никому ниего не выплачивает - жильцы сами чинят свои сети и живут дальше оплакивая сгоревшее. а что бы на владельца с большим номиналом что кто возложил - ни разу не слышал и кмк очень сложно будет доказать хоть в гражданском, хоть в уголовном процессе причинно следственную связь между автоматом в 25 ампер и отгоревшим нулем. ни одна экспертиза такого заключения не сделает

                              Комментарий


                                #45
                                Если у Петра Сергеевича три полностью нагруженных автомата на 16А, а у Зинаиды Петровны один на 25А и в квартире только телевизор, 2 лампочки и газовая плита, то будет странно, если во всех бедах будут винить владелицу 25А автомата.
                                К сожалению большинство домов проектировались как газовые, да и нагрузок таких не предполагалось при их строительстве, вот и горят щитовые и вводные домовые кабеля. Плюс КСК и РЭК иногда косоручат.